Mooncity    (13.02.10 12:03)  


>   Sweet Life [10]   (13.02.10 11:52)
> что так что так разницы нет никакой, вот тебе рачеты при 1.5 кВт напряжении 220В профоднике медном проводе примерной потере 4% при прокладке в воздуже и земле имеем в итоге 0.5 сечение, тоже самое при использовании кабеля имеем 1.5 сечени но нужно всегда брать чутка с запасом, но как написал автор что прибор будет работать не более 7ми минут то 1.5. меди за глаза хватит


При мощности потребителя 1,5 кВт и напряжении в сети 220В номинальный ток будет 6,8А. С напряжением сети 24В и прежней мощностью 62,5А. Никогда не задумывался почему в трасформаторе сечение вторичной обмотки в разы больше первичной?


Demons city    (13.02.10 12:06)  


> Rigor Mortis

как я понял реч шла от питания от сети т.е. 220В отсюда и расчеты


Mooncity    (13.02.10 12:06)  

И кстати, если не хотите иметь проблем с проводкой выбирайте кабель из расчёта 1 квадрат на 1 ампер с двухкратным запасом по мощности, как и писал Ранд. Иначе могут быть проблемы, особенно если у потребителя большой пусковой ток.


Capital city    (13.02.10 12:07)  


> 1.5( по формулам).....но лучше 2.5

+
еще связанно с длиной провода, если длина ~25 и более метров, то лучше всё-же 2,5 ставить
на тонком проводе большее падение напряжения, соответственно он будет больше греться и напряжение на нагрузке будет меньше (зависит от длины провода, можно расчитать)


Capital city    (13.02.10 12:12)  


> Rigor Mortis [8]   (13.02.10 12:06)
>
> И кстати, если не хотите иметь проблем с проводкой выбирайте
> кабель из расчёта 1 квадрат на 1 ампер с двухкратным запасом
> по мощности, как и писал Ранд. Иначе могут быть проблемы,
> особенно если у потребителя большой пусковой ток.

дико извиняюсь... 1 квадратный миллиметр сечения кабеля на 10 ампер нагрузки. Зарапортавался что-то... ))))))


Capital city    (13.02.10 12:20)  

медные многожильные провада 1.5м алюминий некатит!


Angels city    (13.02.10 12:33)  

Iк = 100/Uk * Iном
Iном = S/ корень из 3 * Uном

вот посчитай на калькуляторе

Uном -эт напряжение на которое считаешь
S -   мощнасть прибора


Angels city    (13.02.10 12:34)  

а дальше по табличке)


Mooncity    (13.02.10 12:37)  

ранду зачет :)


Angels city    (13.02.10 12:51)  

автомат 10 А и кабель 3Х1.5 хватит . но возьми 16А и кабель 3Х2.5 . так делается для 1,5 кВатта