Страницы: 12

Общая > Есть, кто разбирается в электрике?) 


  (31.10.15 13:35)  

нужно выявить причину!))

собрал так: сеть (линия) - автомат на 25 Ампер - однофазный счётчик (Меркурий 201) - Узо на 32 Ампера - автомат на 25 Ампер. Суть вопроса в следующем, есть нагрузка на счётчик (стиральная машина и холодильник), индикатор у счётчика горит красным (а при нагрузке должен мигать), а кВт не мотает, стоит на месте


  (31.10.15 13:40)  

Земля тоже через счетчик идет? Возможно земля с нейтралью совмещена, а через счетчик идет только нейтраль- выкинь УЗО и вместо поставь АВДТ 32А.


  (31.10.15 13:45)  

земли пока нет


  (31.10.15 13:46)  

о_О! леленка электрик!


  (31.10.15 13:48)  

х-Джокер-х
земли пока нет
УЗО работает по принципу утечки тока на заземление 30мА уставка или 35, не помню, нет земли смысл в УЗО? Автомат дифф тока поставь вместо УЗО- все косяки он нормально отрабатывает...


  (31.10.15 13:56)  

(31.10.15 13:40)

Земля тоже через счетчик идет? Возможно земля с нейтралью совмещена, а через счетчик идет только нейтраль- выкинь УЗО и вместо поставь АВДТ 32А.


я землю буду ставить на отдельную шину. а пока земли ещё нет


  (31.10.15 13:58)  

(31.10.15 13:48)

х-Джокер-х
земли пока нет
УЗО работает по принципу утечки тока на заземление 30мА уставка или 35, не помню, нет земли смысл в УЗО? Автомат дифф тока поставь вместо УЗО- все косяки он нормально отрабатывает...


хм, т.е УЗО виновато , что не мотает счётчик?


  (31.10.15 13:58)  

Есть подозрение что Леленка совсем не Леленка


  (31.10.15 14:01)  

Ты ноль через счетчик пустил? или в обход?)


  (31.10.15 14:03)  

(31.10.15 13:48)

х-Джокер-х
земли пока нет
УЗО работает по принципу утечки тока на заземление 30мА уставка или 35, не помню, нет земли смысл в УЗО? Автомат дифф тока поставь вместо УЗО- все косяки он нормально отрабатывает...


а причём тут заземление и УЗО?

Узо защищает от удара током и от пожара, вызванного утечкой тока. а диффавтомат совмещает в себе узо и выключатель, т.е у него плюс что он защитит от сверхтоков


  (31.10.15 14:04)  

х-Джокер-х
хм, т.е УЗО виновато , что не мотает счётчик?
не знаю как вторичная цепь УЗО собрана, как вариант- убери узо, оставь автомат до счетчика и после, дай нагрузку и посмотри мотает или нет, может счетчик косячный...

BuTaP
Есть подозрение что Леленка совсем не Леленка
Если по этой теме- электротехническое в/о, ну и работаю в сфере электроэнергетики, правда, не руками- так что навыки подзабыты именно по схемам, монтажу и т.п...


  (31.10.15 14:04)  

Я чёт не понимаю наверн, ео если земли ещё нет, то нет и цепи/, нет и потребления электричества, а если нет потребления - счётчик крутить не будет :)

А вообще, если счётчик е крутит - то это ж здорово! :)


  (31.10.15 14:09)  

х-Джокер-х
а причём тут заземление и УЗО?
Ну, как бы с 2001 года, могу ошибаться с датой, в бытовых помещениях идет 3х проводная сеть- фаза, ноль, земля, так вот узо работает по принципу утечки тока на землю- в нулевом проводе ток может быть, а на земле- которая и выполняет роль защитного заземления делается уставка 35мА вроде- вобщем попробуй исключить узо на время теста из цепи- там видно будет что и где косячит


  (31.10.15 14:09)  

(31.10.15 14:04)

Я чёт не понимаю наверн, ео если земли ещё нет, то нет и цепи/, нет и потребления электричества, а если нет потребления - счётчик крутить не будет А вообще, если счётчик е крутит - то это ж здорово!


Ты наверное N (ноль) путаешь с (землёй) РЕ

Леленка, счётчик новый (индикатор горит). при нагрузке он мигать должен, но не мигает


  (31.10.15 14:11)  

(31.10.15 14:09)

х-Джокер-х
а причём тут заземление и УЗО?
Ну, как бы с 2001 года, могу ошибаться с датой, в бытовых помещениях идет 3х проводная сеть- фаза, ноль, земля, так вот узо работает по принципу утечки тока на землю- в нулевом проводе ток может быть, а на земле- которая и выполняет роль защитного заземления делается уставка 35мА вроде- вобщем попробуй исключить узо на время теста из цепи- там видно будет что и где косячит


забыл сказать, что проводка в частном доме. от линии только Фаза и Ноль. землю ещё не сделал пока. и она пока не запитана


  (31.10.15 14:13)  

х-Джокер-х
Леленка, счётчик новый (индикатор горит). при нагрузке он мигать должен, но не мигает
Ну вот, чтоб определить, что косячит- оставь только силовую цепь- автомта-счетчик-автомат, дай нагрузку- не будет считать- значит косяк в счетчике, он же электронный- а в последнее время электротовары очень упали в качестве, сама уже наелась...


  (31.10.15 14:14)  

маякни Ранду мысленкой, он такое любит разбирать


  (31.10.15 14:16)  

(31.10.15 14:13)

х-Джокер-х
Леленка, счётчик новый (индикатор горит). при нагрузке он мигать должен, но не мигает
Ну вот, чтоб определить, что косячит- оставь только силовую цепь- автомта-счетчик-автомат, дай нагрузку- не будет считать- значит косяк в счетчике, он же электронный- а в последнее время электротовары очень упали в качестве, сама уже наелась...


посмотрю. диффавтомат думаешль стоит вместо узо поставить? он конечно лучше будет и защита лучше)


  (31.10.15 14:22)  

Сейчас тебе профи насоветуют..
Обуглившимися пальчиками,не забудь на форуме нацарапать "спасибо за информацию",если конечно сможешь )


  (31.10.15 14:23)  

х-Джокер-х
посмотрю. диффавтомат думаешль стоит вместо узо поставить? он конечно лучше будет и защита лучше)
Да, но заземляющий контур все равно сделай и все розетки заземли- другой раз самого не шарахнет) тем более все котлы, стиралки и прочее рекомендуется заземлять)


Страницы: 12
© 2002 - 2026, «www.Combats.com»™